总结:& V6 |. F, h1 X0 r- ` f ]3 P
1.host正常,host重启:
6 V( ?/ l6 R" a8 A# | rhost重新上电后虚机是否自动上电,该策略由resume_guests_state_on_host_boot配置项决定:
% j L' Y/ i4 M配置为True时,虚机自动上电;9 Z( @- R4 |' Y9 Z8 \9 W# X: U# D
配置为False时,虚机不自动上电。
3 Y9 S. M, x5 `; ]resume_guests_state_on_host_boot配置项按计算节点配置,配置后需重启nova-compute服务。
! ?. @' e, K9 W6 w
/ r& O3 r% s% c' }$ x F+ h2.host正常,虚机异常下电:- Y1 ]& R; U" k" k ]6 v
虚机异常下电后,数据库中的状态与虚机的实际状态不一致。有两种解决策略:3 Y# g, m0 N# W7 Y; j
以虚机真实的状态同步数据库:heal_instance_customed=false
8 T0 [- ^6 C, p' `- J& F1 b% {, I以虚机数据库中的状态同步真实状态:heal_instance_customed=true
6 ?- b; i) j: G5 l# ^* M; U i: d% T# s, o5 o) K$ o" k, F: f( f
3.host宕机,虚机在运行:
) u$ N2 a9 N( Z8 k* Y5 J; M将宕机的host上的运行的主机在其他host上重新部署:monitor_evacuate_on_offnode_chk_interval
$ w! b1 w( |" y; J: D
- V6 D0 O8 C+ p/ q8 A版权声明:本文为博主原创文章,转载请附上博文链接!3 _4 s8 R, {3 I n) ^
|
|